  网络综合布线技术竞赛项目竣工总结报告

一、项目名称:

  网络综合布线技术竞赛项目。

二、设计施工依据:

  GB-2007《综合布线系统工程设计规范》 GB-2007《综合布线系统工程验收规范》

三、项目概括:

  利用大赛组委会提供的1套网络综合实训装置、2套网络配线实训装置等综合布线实训器材。通过安装模拟三层墙的工作区子系统、水平布线子系统、管理间子系统、垂直子系统的安装,管理间与设备间的连接,设备间的建筑群的连接,以及线缆的端接与测试。完全模拟了工程实际的TO→CD的情况,完成项目的设计、安装、调试、竣工资料编写。

四、

  施工步骤:

1.项目组分工

  项目组工三人,一人主要负责设计项目,同时完成复杂永久链路的端接;一人负责模拟墙线管与线槽的安装;另一人负责管理间、设备间、建筑群子系统配线架的安装与线缆的端接。 2.施工过程:

  根据项目要求完成施工图、系统图、信息点点数统计表、端口对应表等设计内容,完成竣工资料编写。

  完成工作区子系统的信息点18个底盒、25个信息模块安装与端接;水平系统的线管与线槽的安装,线缆的敷设;完成管理间、设备间、建筑群子系统的机柜配线架的安装与线缆端接的任务。并进行万县的制作、复杂永久链路的端接、模块端接和线缆测试。

五、收获与体会:

  在技术方面我们通过对项目的实施,加深了对GB-2007《综合布线系统工程设计规范》、GB-2007《综合布线系统工程验收规范》的学习与理解。在思想品质方面,通过团队配合与协作,增强了组织管理、协调、表达沟通的能力,培养了吃苦耐劳、克服困难的意志品质。

  总之,通过本项目的实施,增强了我们实践经验和动手能力,为我们将来“零”距离就业做好了充分的准备。

网络综合布线教学课件共2

  网 络 综 合 布 线 技 术 项 目

  竣

  工

  报

  告

  小组编号:01

  制作日期:2010年11月12日

  目 录

  竣工报告······································································1 信息点对应表··································································2 信息点统计表··································································3 耗材统计表····································································4 网络综合布线施工图····························································5 网络综合布线系统图····························································6

  竣工报告

  此次网络综合布线项目施工包括建筑群子系统、建筑物子系统、工作间、24个房间的信息点安装。

  此次项目施工包括设计、安装、综合部分,以下为部分介绍:

  一.设计

1.耗材统计表

2.信息点对应表

3.信息点统计表

4.网络综合布线施工图

5.网络综合布线系统图

  二.安装

1.跳线安装

2.墙体线槽安装

3.墙体线管安装

4.信息点安装

5.机柜安装

  三.综合

1.打印竣工报告

2.竣工总结

3.人员安排

4.网络检查

  此次施工按照比赛要求和GB-2007规范。

  项目名称:网络综合布线小组编号:1制作时间:2010年11月12日

网络综合布线教学课件共3

  综合布线心得体会

  综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线系统由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途。

  综合布线系统分为七个部分,分别是:工作区;配线子系统;干线子系统;建筑群子系统; 设备间; 进线间与管理。实际上布线工作中要遵循一定的规律,此规律不仅体现于结构化布线工程实施所要遵循的相关规范和标准。 综合布线施工前准备

  作为施工组织者要头脑清楚,有责任感。根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间要求,列出穿线进度计划和保证质量的措施。

  穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,严重影响穿线质量和进度的管槽质量问题包括:管槽规格小;接口处有毛刺;埋地安装管槽阻塞、积水等;埋地管槽穿线前必须全面试穿。需准备的文档包括:布线系统系统图;布线系统平面图;穿线技术要求和空白穿线报告。 综合布线工程实施

  先进行穿线组织策划,要组织好穿线关键在于施工组织者,施工组织者应:理解布线系统总体结构,不要穿错路线 ;能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆;熟悉电缆要经过的管路,有丰富的穿线经验;懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题 ;理解综合布线系统电缆敷设的特殊要求;思路清晰,把信息点分组,一组一组地敷设,不多穿,不漏穿;每组应不超过20个信息点,否则同时穿放的电缆量大,穿放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度;严谨地做标号,并记录长度刻度;严格地组织测试,用检测仪表逐条电缆测通断状况。

  穿线应按工序要求进行。本次施工采用优质的德特威勒电缆。管槽检查,钢管加护口,埋地钢管试穿。对所有参与穿线的人员讲解布线系统结构、穿线过程、质量要点和注意保护电缆。策划分组,一组一组地穿放电缆,对于其中一组,选择穿线起点。电缆运至起点,标号,记配线架端刻度,把此一组穿至配线架,按要求留余长。度量起点到插座端长度,截断,标号,记插座端刻度。插座端盘绕在插座盒内。对每根电缆进行通断测试,补穿,修改标号错误。最后整理穿线报告,扣线槽盖。

  在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)。机柜和理线槽,应该是井井有条。余线应按分组表分组,从线槽出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。不可用铁丝或硬电源线绑扎。50芯电缆转弯半径应不小于162mm。垂直电缆通过过线箱转入垂直钢管往下一层走线时,要在过线箱中绑扎悬挂,避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。

  电缆按照设计平面图标号,每个标号对应一条4对电缆,对应的房间和插座位置不能弄错。两端的标号位置距末端25厘米,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写标号或贴纸质号签再缠透明胶带。此外在配线架端从末端到配线柜入口每隔1米用要用标签纸贴在电缆外皮上用油性笔写标号。4对双绞电缆按3%的比例穿备用线,备用线放在主干线槽内,每层至少1根备用线。

  穿线完成后,所有的4对芯电缆应全面进行通断测试。测试方法:把两端电缆的芯线全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的声音,就OK。每根电缆的4对芯线都要测。这样测试能发现的问题是断线、短路和标号错误。

  施工质量的保障措施:

1.要做好设计阶段的详细图纸,图纸很重要。不要以为很简单,一张好的综合布线设计图纸可以节省你的布线时间和一些在布线的过程中遇到的现场问题,因为大楼里不单只有弱电,还有强电、消防、空调等等。

2.施工过程中要做好施工计划,以应付不断的变化。因为有时候计划赶不上变化啊。

3.要及时了解整个工程的其他部分的进度情况,才能及时调整施工计划。 4.要严格施员。线路要工整、明朗。 5.要做好标签,要不然到后面就惨了。

网络综合布线教学课件共4

网络综合布线

  完成网络结构设计后,如何完成网络布线就成了一个十分重要的问题。据统计,在局域网所出现的网络故障中,有75%以上都是由网络传输介质引起的。因此,解决好网络布线问题将对提高网络系统的可靠性起到至关重要的作用。本节将详细讲述有关综合布线的概念、组成、设计、安装。

  网络布线(信息中心)视频

  在信息社会中,一座现代化的大楼内除了安装有电话、传真、空调、消防、动力电线、电视闭路光纤之外,计算机网络通信线路也是必不可少的。布线系统的对象是建筑或楼宇内的传输网络,使用话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,也能使用这些设备与外部通信网络连接。于20世纪80年代末发展起来的综合布线是一个用于语音、数据、影像和其他信息技术的标准结构化布线系统,主要使用双绞线、光缆作传输媒体。

  结构化的综合布线系统与传统布线系统相比有如下主要优点:

1.结构清晰、便于管理和维护

  传统的布线方法是将各种各样设备的布线分别进行设计和施工,如电话、消防、安全报警、能源管理系统等都是独立进行的。拉线时在墙上打洞,在室外挖沟,真可谓“填填挖挖挖挖填,修修补补补补修”,不但造成难以管理,布线成本高,而且功能不足,不适应发展的需要。综合布线就是针对这些缺点而采取 的标准化措施,实现统一材料、统一设备、统一布线、统一安装施工,使结构清晰,便于管理和维护。

2.材料统一先进、适应今后的发展需要

  综合布线系统采用了先进的材料,如超五类非屏蔽双绞线,其传输速率在100Mbps以上,完全能够满足用户未来10年以上的发展需要。

3.灵活性强、适应各种不同的需要

  综合布线系统使用起来非常灵活。一个标准的插座既可接入电话,又可用来连接计算机,也适应各种不同的拓扑结构的局域网。

4.便于扩充、节约费用,提高了系统的可靠性

  综合布线系统采用的冗余布线和星形布线方式既提高了设备的工作能力又便于用户扩充。传统布线使用的线材比综合布线的线材便宜,但在统一布线的情况下,统一施工、统一测试可减少用料和施工费用,大大提高系统的可靠性。

  进行综合布线设计之前,先来了解综合布线的组成。

  图7-4 综合布线系统

  根据国际标准EIA/TIA 568A的规定,综合布线系统一般划分为六个子系统:工作区子系统、水平布线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。如图7-3所示。

1.工作区子系统

  工作区是指从信息出口到终端设备之间所包括的各种布线设备,如各种适配器、平衡器等,常用终端设备是计算机、电话、报警探头、摄像机、监视器、传感器件、音响等;

2.水平子系统

  实现信息插座和管理子系统(如配线架)间的连接,包括信息插座、水平传输介质和端接水平线的配线架。常用信息插座为RJ-45,传输介质为屏蔽、非屏蔽 8芯双绞线或光纤。

3.干线子系统

  实现计算机设备,程控交换机 ( PBX ),监控中心与各管理子系统间的连接,也实现楼与楼之间的连接,常用介质是多对数双绞线电缆或光缆。

4.设备间子系统

  主要是放置计算机系统设备,网络集线器 ( HUB ),程控交换机,楼宇自控中心设备,音响输出设备,闭路电视控制装置和报警控制中心等等。

5.管理子系统

  它是由交叉连接的端接硬件(如配线架)和色标规则组成,以提供对所有系统的连接和对与其相连信息插座的功能进行灵活的管理,它是水平系统的终端, 可以包括用于连接主干的跳线架和用于本地的电信设备,并包含系统管理文档。

6.建筑群子系统

  包括线缆、连接设备、保护设备以及其他用于与室外连接的设备等。

  EIA-TIA排列显示动画

  综合布线系统设计的目的是为网络工程施工方提供详细的施工方案,也为用户提供布线预算以及将来 进行系统管理维护所需的技术资料。布线设计方案应该具备功能齐全(可传输语音、视频、数据)、实用、性能先进、节省投资等特点。

1.综合布线设计应注意的问题

  设计综合布线首先要严格依据以下主要安装与设计规范:

  CECS 72:97:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

  CECS 89:97:《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

  GBJ42-81:《工业企业通信设计规范》

  YDT2008-93:《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》

  然后,注意下述几点设计要点:

· 充分满足用户的通信要求;

· 实地了解建筑物、楼宇间的通信环境;

· 遵循网络拓扑结构;

· 了解将要使用的传输介质的特性;

· 以开放式为基准,尽量与大多数厂家产品和设备兼容;

· 在征得用户意见并签订合同后,再制定详细的设计和安装方案。

2.综合布线系统安装

  综合布线的安装一般包括:户外安装、垂直安装、平面楼层安装、用户端子安装、机房安装、布线配线等。

  户外安装将楼内和楼外系统连接为一体,典型处理办法有,空中架线或铺设地下管道,为了安全,空中架线时要安装避雷装置,在接入室内分线盒之后要注意接地。

  垂直干线安装时要注意因重力造成的线路接触不良和抗干扰问题,避开电梯、动力电系统等。

  平面楼层的安装方法有“暗管预埋、墙面引线”和“地下管槽、地面引线”两种,前者适合新建楼层预埋线路(改动困难),后者适合铺有地毯或架空地板的地面(走线灵活)。

  用户端子安装,主要是配合双绞线的RJ-45插座和连接电话的RJ-11插座,多安装在墙上。配线用于连接设备,在安装配线时要考虑建筑内设备的位置变换和配线的是否容易损坏,对于双绞线和光纤一定要用专用工具严格按操作规范安装

  机房安装主要指安装大型通信设备、服务器等,注意接地、散热、通风、防静电等,避开强干扰源,如发电机、电梯、中央空调。

  配线间和设备间(尤其是要集中放设备的设备间)应尽量满足下面的要求:

· 室温应保持在18℃至27℃之间,相对湿度保持在30%-55%;

· 保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达50英尺一烛光;

· 安装合适的消防系统 ( 如采用湿型消防系统,不要把喷头直接对准电气设备);采用二氧化碳灭火方法;

· 尽可能使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆;

· 提供合适的门锁,至少要有一扇窗口留作安全出口;

· 尽量远离存放危险物品的场所。

3.实例:校园网的综合布线设计与安装

1.整体设计

  首先,根据本章前面两节的分析、设计可知:该校的整个建筑群分教学楼、行政综合楼、实验楼、图书科技楼、学生公寓(扩建中)、体育馆(扩建中)、教师家属楼等。根据该校的规划,目前整个布线工程包括以下楼体:教学楼、行政综合楼、实验楼、图书科技楼,共5个楼体。有关各楼工作站点数量及网络中心位置的详见表7-1。 编号 1 2 3 4 大楼名称 教学楼(2座) 行政综合楼 实验楼 图书科技楼

  工作站点数

  40 30 210 285

  主控室位置 每座楼的2楼

  5楼 3楼 4楼

  备注

  实验楼3楼设网络中心

  表7-1 布线工作站点列表

  随着各楼内各项教育业务的开展和不断扩大, 对于该校园网来说,其信息吞吐量必将与日俱增, 这就对大楼内信息网络的可靠性、先进性、灵活性和高效性提出了很高的要求,所以针对该校的布线系统工程的要求,所选产品为主流产品,注重性能价格比,并拥有完善的售后服务与技术支持体系,并且要求整个布线系统具有先进性、实用性、易管理性,系统应具有可扩展性、可升级的特点,基于以上的要求,可使用趋势网络公司布线系统。

  针对该校建筑物结构本身以及相应功能需求,按本章前一节的网络设计,在实验楼、行政综合楼和图书科技楼,建立校园内综合布线系统的管理子系统,子系统就设在大楼内数据主控室。该管理子系统在整个构成相应的主干垂直终端系统,其功能职责为大楼内单独的局域网搭建内部的办公环境,并为各楼主控室与实验楼网络中心系统的数据传输系统担当枢纽站之功能,从而实现了综合布线系统今后对该校其他大楼布线的整合与综合管理。

  综上所述系统总体规划方案,正好适应该校作为教育管理机构,能将各种计算机网络通讯系统整合于一体的多元化信息服务功能需求。

2.布线子系统设计与安装

  水平子系统为例讲解。水平子系统的作用是将干线子系统的线路延伸到用户工作区。它包括信息插座、水平传输介质及端接水平线的配线架。

① 信息插座的设计与安装

  设计时,对于标准办公区信息插座是采用英式信息插座,即可接1台计算机,根据房间

  的结构或内装修方案,确定信息插座的位置,如采用地面出口、墙面出口、家具出口以及桌面出口。考虑到信息出口的美观和一致性,以及未来信息点扩充问题,将所有信息出口都设计为单口/双口国标面板。

  针对该校园网项目,信息出口安装方式采取嵌入式或表面安装式。如果是旧楼改造项目,信息插座只需要安装于墙上,采用墙面暗装或明装,在信息出口的旁边20cm处可设一个三线单相电源插座;信息插座和电源插座的底边距地面30cm。如采用明装,则信息插座不应突出安装表面57mm,如图7-5所示。

  图7-5综合布线表面安装示意图

② 水平布线安装与要求

  考虑到信息时代技术的飞速发展,建议一次布线到位,工作站点水平线全部采用超五类非屏蔽双绞线UTP,用于传输数据以及图像信号等,其数据传输速率可在 100米范围内达到 100MHz、155Mbps,故信息出口可以灵活地更换设备而不受传输介质的影响。

③ 水平布线路由设计

  水平布线设计从信息点引至配线间。每个信息插座对应一根UTP线,用于数据或话音传输。布线时采

  用冗余布线,例如一个教室只设一个工作站点,只需一根UTP线,但可使用2根布线,以备用。水平线走线有以下几种方式:吊顶走线向下引线到信息插座、吊顶走线上穿到上层的信息插座。 吊顶走线向下引线到信息插座

  走廊或房间的吊顶上应安装有金属或塑料线槽;房间内,从吊顶线槽引出钢管,以隐蔽方式由墙壁而下,到各个信息点;或走明线槽由墙壁而下,到各个信息点。

  图7-6 吊顶走线示意图

  吊顶走线上穿到上层的信息插座走廊的吊顶上应安装有金属线槽,从线槽引出G20钢管,透过楼板,上穿到信息插座的安装暗盒处。如图7-6所示。比较上述两种走线,在校园网中推荐采用第一种方式。

网络综合布线教学课件共5

1、建筑群布线有几种方法?比较它们的优缺点?

  答:建筑群布线有架空,直埋,和地下管道三种方法 优缺点比较: 架空:架空布线法通常只用于有现成电缆杆,而且线缆的走线方式不是主要考虑因素的场合。虽然成本不高,但是影响美观,而且保密性、安全性也差。

  直埋:直埋布线方法可以保持建筑物在原貌,直埋布线法优于架空布线法 地下管道:由于管道是用耐腐蚀性的材料做成的,所以这种方法给谨慎提供了最好的机械保护,使受损而维修的机会减少到最低程度,并且能保持建筑物的原貌。

2、工程监理的依据有哪些?其实施步骤有哪些?

  答:依据:1,国家及行业标准;2,国家、地方法规及相关文件

  步骤: 1) 施工准备阶段监理 2) 施工阶段的监理 ,施工前的环境检查;对施工前承包单位的器材检查给予确认;设备安装的随工检查; 电缆和光缆的布放随工检查及隐蔽工程签证;电缆和光缆终端的随工检查;工程总验收 3) 保修阶段的监理

3、简述配线子系统的设计要点。

4、简述综合布线工程施工应该遵循的基本要求。

  1,新建或扩建的建筑物的综合布线工程的安装施工,某些综合布线工程除了数据通信外,还有语音、有线电视、监控系统等,因此,施工前必须按照相关国家标准和行业标准的要求组织施工

  2,综合布线中所得到的缆线、布线部件应符合国家通信行业标准

  3,必须制定一套规范的组织机构、保障施工的顺利进行

  4,必须加强施工质量管理

  5,施工过程中,要按照同意的管理标识,对线缆、配线架、信息插座等进行标记

5、简述在布线施工前应该进行哪些准备工作? 施工后应该进行哪些收尾工作?

6、答:施工前的准备: 1, 熟悉工程设计和施工图纸 2, 编制施工方案 3, 施工场地的准备 4, 高工工具的准备 5, 环境检查 6, 器材检查 施工后的收尾工作:

  1验收内容;2竣工技术文档;3竣工验收

6、综合布线工程的竣工文档包含哪些文件?

五、综合布线系统的基本含义是什么?与传统布线相比,具有哪些特点?为什么要实现综合布线?综合布系统划分成几个子系统?各子系统由哪些具体组成?(10分)

  答: 综合布线系统是由许多部件组成的,主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,并由这些部件来构造各种子系统。理想的布线系统表现为:支持语音应用、数据传输、影像影视、而且最终能支持综合型的应用 特点:结构清晰便于管理;材料同意、先进、适应今后的发展;灵活性强,适应各种工作的要求;节约费用,提高系统的可靠性。

  原因:提高综合布线工程的性价比,方便管理,方便扩展,系统具有很高的灵活性。

  综合布线系统分为6个子系统:工作区子系统,管理间子系统,水平干线子系统,垂直干线子系统,楼宇间子系统,设备间子系统

1、请简单介绍综合布线系统的组成和各子系统的功能。

1.建筑群子系统2.设备子系统3.垂直干线子系统 4.管理子系统 5.水平布线子系统 6.工作区子系统 各子系统所实现的功能如下: 1.工作区子系统由配线(水平)布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成,每个工作区根据用户要求,设置一个电话机接口和1至2个计算机终端接口。 2.配线(水平)子系统由工作区用的信息插座,每层配线设备至信息插座的配线电缆、楼层配线设备和跳线等组成。

3.干线(垂直)子系统由设备间的配线设备和跳线,以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。

4.设备间子系统由综合布线系统的建筑物进线设备,电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。

5.管理子系统设置在每层配线设备的房间内,是由交接间的 配线设备,输入/输出设备等组成。

6.建筑群子系统由二个及以上建筑物的电话、数据、电视系统组成一 个建筑群子系统,它是室外设备与室内网络设备的接口,它终结进入建 筑物的铜缆和/ 或光缆,提供避雷及电源超荷保护等。

(1) 综合布线系统的设计等级可以分为哪3级,每个等级有何特征? 综合布线系统一般分为3种布线系统设计等级,分别为:基本型综合布线系统、增强型综合布线系统和综合型综合布线系统。

  基本型综合布线系统是一个经济的布线方案,仅仅支持语音或综合语音/数据产品,便于维护人员维护、管理。

  增强型综合布线系统不仅支持语音和数据应用,还支持图像、影像、影视和视频会议等,每个工作区有两个信息插座,灵活方便、功能齐全。 综合型综合布线系统是将双绞线和光缆纳入综合布线系统,每个工作区有两个以上的信息插座,任何一个插座都可以提供语音和高速数据传输。 (2) 简述非屏蔽双绞线电缆(UTP)的优点,以及常见UTP型号。

  无屏蔽外套、直径小、节省所占用的空间;质量小、易弯曲、易安装;将串扰减至最小或加以消除;具有阻燃性;具有独立性或灵活性,适用于综合布线系统。 常见的UTP型号为:1类双绞线、2类双绞线、3类双绞线、4类双绞线、5类双绞线、超5类双绞线、6类双绞线和7类双绞线。 (3) 简述综合布线系统的设计步骤。

  综合布线系统的设计步骤一般分为7个步骤,分别如下:分析用户需求、获取建筑物平面图、系统结构设计、布线路由设计、技术方案论证、绘制综合布线施工图和编制综合布线用料清单。 (4) 双绞线敷设施工的基本要求是什么? 双绞线施工的基本要求有以下4点:布放电缆应有冗余,交接间、设备间电缆要预留,工作区为10-30cm;电缆转弯时弯曲半径应符合标准要求,非屏蔽线弯曲半径至少为外径的4倍,屏蔽线至少为外径的10倍;穿线时拉绳速度和拉力不得过快过大,必须按照国家相关标准执行;做好放线记录,从第一次放线开始做好放线记录,使得线缆得到充分利用。 (5) 综合布线施工管理中如何做好施工进度管理? 综合布线施工管理中,要做好施工进度管理,必须做好以下几点: 编制月/季/周施工计划,由专业施工技术督导员负责向施工队分配工作和组织实施; 每周召开进度协调会,检查协调各子系统工程进度和工序交接、工种配合等问题;

  按时参加甲方召开的生产协调会,及时处理与其他施工单位之间的施工配合问题,以确保整个工程顺利同步进行。 1.综合布线系统一般逻辑性地分为工作区子系统、水平子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个系统,它们相对独立,形成具有各自模块化功能的子系统,成为一个有机的整体布线系统。

/TIA的布线标准中规定了双绞线标准568B的排列线线序为:

1、白橙、

2、橙、

3、白绿、

4、蓝、

5、白蓝、

6、绿、

7、白棕、

8、棕。

3.按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤两类。

4.工程项目的招标又可分为公开招标、邀请招标、议标三种方式。公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作。

5.对于建筑物的综合布线系统,一般可以根据基本复杂程度定义为3种不同的布线系统等级,分别是办公楼、综合型建筑物和住宅楼.应根据实际需要,选择适当等级的综合布线系统。

6.暗敷管路如必须转变时,其转变角度应大于90°。暗敷管路曲率半径不应小于该管路外径的6倍。

7.工程建设监理制对于确保工程的施工质量、控制工程的投资和加快建设工期,以及协调参与各方的权益关系上都发挥了主要的作用。

8.目前综合布线工程中,常用的测试标准为ANSI/EIA/TIA制定的综合布线的行业测试标准。

9.综合布线系统的验收一般分两部分进行:第一部分是初步验收;第二部分是竣工验收。

10.当综合布线系统周围的环境干扰场强很高,采用屏蔽系统也无法满足规定的要求是,应该采用全程屏蔽处理。

  综合布线系统的基本含义是什么?与传统布线相比,具有哪些特点?

  解答:综合布线系统是一个用于语音、数据、影像和其他信息技术的标准结构化布线系统。与传统相比有如下特点:兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性。

2.简述双绞线电缆以及光缆的类别和特点。试比较双绞线电缆和光缆的优缺点。解答:

1、双绞线电缆:是将一对或一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中而形成的一种传输介质,是目前局域网最常用到的一种布线辉鹏网络: 材料。可分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线。

2、光缆:光纤是以光脉冲的形式来传输信号,以玻璃或有机玻璃等为网络传输介质。光缆是由纤维芯、包层和保护套组成。光纤可分为单模光缆和多模光缆。 优缺点:双绞线:抗干扰能力强,经济。

  光纤:传输距离最长,基本可以说是无限长,但是造价 很昂贵!。

  3.简述在布线施工前应该进行哪些准备工作?施工后应该进行哪些 收尾工作? 解答:施工前的准备:

1、熟悉工程设计和施工图纸;

2、编制施工方案;

3、施工场地的准备;

4、高工工具的准备;

5、环境检查;

6、器材检验。 施工后的收尾工作:

1、验收内容;

2、竣工技术文档;

3、竣工验收。 11.综合布线系统的特点主要有兼容性、开放性、灵活性、模块化、扩展性和经济性。/TIA的布线标准中规定了双绞线标准568B的排列线线序

  为:

1、白橙、

2、橙、

3、白绿、

4、蓝、

5、白蓝、

6、绿、

7、白棕、

8、棕。13.水平干线子系统也称水平子系统,其设计范围是从工作区终端

  综合布线系统的特点主要有兼容性、开放性、灵活性、模块化、扩展性和经济性。/TIA的布线标准中规定了双绞线标准568B的排列线线序

  为:

1、白橙、

2、橙、

3、白绿、

4、蓝、

5、白蓝、

6、绿、

7、白棕、

8、棕。 13.水平干线子系统也称水平子系统,其设计范围是从工作区终端用户直到管理间的配线架。

14.按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线可以分为屏蔽双绞 线和非屏蔽双绞线两大类。目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常采用全程屏蔽处理。

15.超5类线的传输频率为100MHz,而6类线支持的带宽为

  250MHz,7类线支持的带宽可以高达600MHz。16.双绞线一般以箱为单位订购,一箱双绞线长度为305米。17.信息模块的端接遵循的两种标准是568A和568B。 18.综合布线系统的验收一般分两部分进行: 第一部分是初步验收; 第二部分是竣工验收。

19.工程项目的招标又可分为公开招标、邀请招标、议标三种

  方式。公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作.20.无论哪一种招标方式,业主都必须按照规定的程序进行招标, 要制定统一的工程招标原则,投标也必须按照国家《工程建设施工招标管理办法》的规定进行投标.5.连接件的作用是什么?它有哪些类型

  答案:光纤连接器是用来成端光纤的,光纤连接器按连接头结构的不同可分为FC、SC、ST、LC、D

4、DIN、MU、MT等各种形式。

  6.双绞线电缆有哪几类?各有什么优缺点

  答案:双绞线电缆3类4类5类、超5类、六类、七类。双绞线电缆3类用于语音传输和最高10M/S的数据传输。4类用于语音传输和最高16M/S的数据传输。5类用于语音传输和最高100M/S的数据传输。超5类用于语音传输和最高125M/S的数据传输。六类用于语音传输和最高1000M/S的数据传输。 七类为屏蔽电缆,用于语音传输和最高10M/S的数据传输。 7.光缆主要有哪些类型?应如何选用?

  答案:光缆按传输模式分为单模光缆和多模光缆两种

  多模光缆可传输多种模式的光,因其模间色散较大,随距离的增加光速会减少,所以多模光缆传输的距离比较近,一般几里之内适用于多模光缆。

  单模光缆只能传输一种模式的光,其模间色散很小,适用于远程通信,一般适用于超过2千米。 8.综合布线中的机柜有什么作用?

  答案:机柜主要用于布线配线设备、计算机网络设备、通信设备、电子设备等的叠放具有增强电磁屏蔽、消弱设备工作噪声,减少设备占地面积等优点。 9.选用布线用线管线槽和桥架时,应该考虑哪些问题?

  答案:PVC线管用于构建线缆的敷设通道,一般要求线管具有一定的抗压强度,具有一般酸碱腐蚀的能力,防虫蛀,鼠咬。

  塑料线槽是综合布线工程中明敷管槽时广泛使用的一种材料, 它是一种带盖板的封闭的通道材料。 桥架是全封闭的线缆桥架,它对干扰严重环境中的电缆防护有较好的效果,适用于室内、外需要屏蔽的场所。

  美国综合布线结构:ANSI/EIA/EIA-568B标准对综合布线系统做了明确的规定:将综合布线系统分为7个子系统,即: (1)水平子系统 (2)主干布线子系统 (3)工作区子系统 (4)电信室子系统 (5)设备室子系统 (6)入口设备子系统 (7)管理子系统

(1)水平布线子系统:由工作区电信出口(TO)扩展到点心间的水平交叉连接组成。

  布线包括水平线缆,工作区电信出口,机械终端及电信室中的软线或跳线。 水平布线子系统:1.拓扑结构:星型拓扑机构,包括从电信室(TR)到电信室出口(TO)和工作区。2.线缆选择:一般使用非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(ScTP)

(2)主干布线子系统:主干布线子系统功能是在电信室,设备室,主终结接间和入口设备之间提供相互连接。主干布线由主干缆,中间交叉连接和主交叉连接,机械钟接及主干交叉连接使用的软线或跳线组成。主干布线还包括了建筑之间的线缆敷设。

  主干布线系统:1.拓扑结构:星型 2.线缆选择:100欧姆的双绞线,/125um或50、125Um多模光缆。单模光纤。

(3)工作区子系统(工作区各部分可从水平子系统的电信出口延伸到工作站的设备,工作站设备可以是任何网络终端设备,包括但不限于IP电话,数据终端和计算机):1.电信出口/连接器 2.工作区软线 (工作区软线的最大长度是5米)3.开放办公室布线。

(4)电信室子系统:电信室子系统的主要功能是用于终接水平分布的电缆。一般每个楼有一个,是主干布线和水平布线的连接点,包括语音和数据通讯设备,交叉连接电缆。

(5)设备室子系统:每个楼有一个,是主干布线和水平布线的连接点,包括语音和数据通讯设备,交叉连接电缆。

(6)管理子系统:管理子系统有以下几部分组成:1水平主干和布线2主干路径和布线3电信接地/连接3空间(如入口设备,电信室,设备室)4防火 (7)入口设备子系统:入口设备由电缆,连接硬件,保护装置和将外部设备连接到室内布线所需要的其他的设备组成。

  中国综合布线系统结构 1.工作区

2.配线子系统 3.主干线子系统 4.建筑群子系统 5.进线间 6.设备间 7.管理

1.工作区:工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO,Telecommunication Outlet)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。工作区是包括办公室、写字间、作业间、机房等需要电话、计算机或其他终端设备(如网络打印机、网络摄像头等)设施的区域或相应设备的统称。信息插座与电源插座的间距不得小于20cm。

2.配线子系统:配线子系统应由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD,Floor Distributor)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。 3.主干子系统:主干子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆,安装在设备间的建筑物配线设备(BD,Building Distributor)及设备缆线和跳线组成。 4.建筑群子系统:建筑群子系统应由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配线设备(CD,Campus Distributor)及设备缆线和跳线组成。

5.设备室:设备室是在每幢建筑物的适当地点进行网络管理和信息交换的场地。 6.进线间:进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。

7.管理应对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按-定的模式进行标识和记录。

网络综合布线教学课件共5篇 综合布线课设相关文章: